一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:11010624210200014221-XM001
原公告的采購項目名稱:[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目
首次公告日期:2024-04-22 16:32 地址:http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjzfcggg/qjzbgg/t20240422_1582537.html
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
對[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第一包、[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第二包、[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第三包、[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第四包、[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第五包、[信息中心]薄改-校園安全視頻監控系統升級改造項目視頻監控設備采購項目-第六包招標文件進行澄清。
原文件內容:
第五章 采購需求
4、設備參數
16 |
42U標準機柜 |
1.規格:寬600mm*深600mm*高1200mm,采用冷軋鋼板制作,柜體鋼板厚度≥1.2mm,方孔條厚度≥2.5mm,安裝梁厚度≥2.0mm;前后門采用蜂窩式散熱網孔門,通孔率75%,機柜靜態承重≥1500KG;含3個機柜托盤,3對L型支架;機柜底座預制安裝孔洞,機柜表面黑色防腐噴塑;包含防震固定支架,支架與安裝地面采用膨脹螺栓固定;安裝高度與設備間防靜電地板保持一致(每個學校情況不同,依據現場情況進行安裝);2.安裝要求:機柜接地線纜不小于16平方,規范連接機柜與等電位箱,接地電阻≤4Ω;機柜與設備之間的接地線纜不小于6平方;3.機柜電源:機柜內配置8位10A的PDU電源1個,PDU具有電源使用情況實時顯示模塊;配置3芯32A航空工業插座耦合器(防水等級IP44)1套,PDU與設備間配電箱連接線纜采用YJV3*6阻燃線纜(因學校情況不同,PDU與配電箱線纜長度不一,最長不超過25米);4.測試:機柜安裝完成需進行接地電阻測試,如未達到測試要求需由安裝單位重新制作安裝等電位端子箱,直至測試合格并出具測試報告留檔。5.機柜安裝必須符合《數據中心設計規范》GB50174-2017的要求 |
現澄清為:
第五章 采購需求
4、設備參數
16 |
42U標準機柜 |
1.規格:寬600mm*深600mm*高2000mm,采用冷軋鋼板制作,柜體鋼板厚度≥1.2mm,方孔條厚度≥2.5mm,安裝梁厚度≥2.0mm;前后門采用蜂窩式散熱網孔門,通孔率75%,機柜靜態承重≥1500KG;含3個機柜托盤,3對L型支架;機柜底座預制安裝孔洞,機柜表面黑色防腐噴塑;包含防震固定支架,支架與安裝地面采用膨脹螺栓固定;安裝高度與設備間防靜電地板保持一致(每個學校情況不同,依據現場情況進行安裝);2.安裝要求:機柜接地線纜不小于16平方,規范連接機柜與等電位箱,接地電阻≤4Ω;機柜與設備之間的接地線纜不小于6平方;3.機柜電源:機柜內配置8位10A的PDU電源1個,PDU具有電源使用情況實時顯示模塊;配置3芯32A航空工業插座耦合器(防水等級IP44)1套,PDU與設備間配電箱連接線纜采用YJV3*6阻燃線纜(因學校情況不同,PDU與配電箱線纜長度不一,最長不超過25米);4.測試:機柜安裝完成需進行接地電阻測試,如未達到測試要求需由安裝單位重新制作安裝等電位端子箱,直至測試合格并出具測試報告留檔。5.機柜安裝必須符合《數據中心設計規范》GB50174-2017的要求 |
更正日期:2024-04-28 17:20
三、其他補充事宜
此公告中未提及事項,以原文件為準。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京教育學院豐臺分院
地址:北京市豐臺區新華街三里11號
聯系方式:梁彩隆,83821803
2.采購代理機構信息
名 稱:中融國遠招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西四環南路101號
聯系方式:王奎儒,010-53388566
3.項目聯系方式
項目聯系人:王奎儒
電 話: 010-53388566