1.根據招標設計圖紙(建施009-裝配式建筑設計說明),主體豎向承重現澆混凝土結構均采用裝配式鋁合金模板施工工藝。而招標清單中模板工程均為膠合模板。問:本工程主體豎向承重現澆混凝土結構模板是否采用鋁合金模板,水平結構采用膠合模板?
答:本工程不使用鋁合金模板;詳見修改后的《招標工程量清單》。
2.根據招標設計圖紙(建施009-裝配式建筑設計說明、3.1主體結構設計),本工程所有主體現澆混凝土結構(梁、板、墻、柱)是否均須達到免抹灰效果,既混凝土表面平整度、立面垂直度的允許偏差滿足現行國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》GB50210要求?
答:本項目不需達到免抹灰效果,但需滿足國家相關規范要求。
3.根據招標文件,投標人須知前附表1.3.3質量標準為合格,而專用合同條款5.1質量要求為不低于廣西壯族自治區級工程質量獎。問:本工程質量要求是否為不低于廣西壯族自治區級工程質量獎?是否計取優良工程增加費?
答:本工程質量要求不低于廣西壯族自治區級工程質量獎,費用投標人在投標報價時綜合考慮。
4.招標文件要求(p123),根據南建規[2016]1號文,本工程必須使用高性能混凝土。問:是否全部主體混凝土結構均采用高性能混凝土。
答:本工程標號為C50及以上的混凝土采用高性能混凝土;詳見修改后的《招標工程量清單》。
5.根據《2016廣西建設工程費用定額》可知,在地下室(或暗室)內進行施工時所發生的照明費、照明設備攤銷可計取暗室施工增加費,該工程地下室工程是否可以計取暗室施工費?
答:本工程地下室工程可計取暗室施工費用;詳見修改后的《招標工程量清單》。
6.根據《2016廣西建設工程費用定額》可知,建筑裝飾裝修工程與設備安裝工程進行交叉作業而相互影響可計取交叉施工補貼的費用,該工程是否可以計取交叉施工費?
答:本工程已計取交叉施工補貼的費用;詳見修改后的《招標工程量清單》。
7.招標文件,第三章評標辦法施工組織設計評分標準(p68)及施工組織設計具體內容(P34)沒有擬投入的主要施工機械、設備計劃章節,而技術標評審記錄表(P57)有改章節評審內容。問:施工組織設計是否增加“擬投入的主要施工機械、設備計劃” 章節?
答:不增加“擬投入的主要施工機械、設備計劃” 章節,評分表格以廣西壯族自治區公共資源電子交易系統的評分表格為準。
8.風機盤管、冷水機組與風機所列參考品牌一致,是否有誤?請核實修正。
答:風機盤管和冷水機組品牌參考修改為:“格力”、“大金”、“美的”、“海爾”或不低于同檔次;風機品牌按原清單;詳見修改后的《招標工程量清單》。
9.請提供基坑支護圖紙、地質勘察報告。
答:基坑支護圖紙、地質勘察報告與本答疑文件同時另行發放,由投標人自行登錄廣西壯族自治區公共資源電子交易系統免費下載。
招標人:廣西電網有限責任公司
招標代理機構:廣西建設工程機電設備招標中心有限公司