null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

哈爾濱醫科大學大慶分校智慧校園一期機房設備采購招標公告

2019-11-06 來源:黑龍江大慶市人民政府

哈爾濱醫科大學大慶分校智慧校園一期機房設備采購招標公告

黑龍江省大慶市政府采購中心受采購人委托組織哈爾濱醫科大學大慶分校智慧校園一期機房設備采購。本項目面向各類型企業進行采購,歡迎有能力的國內供應商參加。

一、項目編號:DZC20192119

二、項目名稱:哈爾濱醫科大學大慶分校智慧校園一期機房設備采購

三、采購方式:公開招標(本項目為資格后審,遠程開標項目)

四、技術需求及數量

本項目共分1個標段,預算:2,238,930.00元,控制價:1,700,000.00元,參與投標供應商投標報價超出控制價的投標無效。詳細需求見大慶市公共資源交易中心網(http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)《招標公告》。

五、供應商資格條件

除符合《中華人民共和國政府采購法》中有關供應商申請取得政府采購資格的相關條件外,還應符合下述資格條件:

1、提供參與本項目投標供應商有效的營業執照或事業單位法人證書。

2、提供所投門禁攝像機產品有效的檢測報告,可以提供多份,要求檢測報告包含以下內容:

(1)支持最佳抓拍和快速抓拍2種人臉圖片抓拍模式設置選項;

(2)需具備區域入侵、越界入侵、進入區域、離開區域等功能,并可將分析目標設置為人、車輛、人和車輛三種,可對布防時間和聯動報警方式進行設置;

(3)支持聲音報警功能,報警聲音類型不小于10種,報警聲級及報警次數可設置。

3、提供所投門禁硬盤錄像機產品有效的檢測報告,可以提供多份,要求檢測報告包含以下內容:

(1)支持人臉庫管理:支持新建、刪除、修改、查詢、復制人臉庫,可通過U盤、web端、客戶端軟件或批量導入工具進行單張、批量導入導出人臉圖片;支持16個人臉庫,庫容4000張人臉圖片;人臉圖片支持姓名、性別、聯系方式、證件類型、證件號、生日、省、市、建模狀態等屬性;人臉庫查詢結果支持列表、圖表2種展示方式;支持人臉庫整庫加密導入導出;

(2)支持通過遠程預覽加密,只有輸入秘鑰才能解開視頻;并支持AES碼流加密設置。

4、提供所投核心交換機產品有效的檢測報告,可以提供多份,要求檢測報告包含以下內容:

(1)內置智能管理功能,支持通過圖形化界面設備配置及命令一鍵下發和版本智能升級;

(2)支持40G 跟100G端口切換,切換后流量正常轉發,無丟包;

(3)具備MACsec硬件加密技術;

(4)為了有利于散熱、降低功耗,文字或者圖片顯示業務插槽為豎插槽。

5、提供所投動力環境監控系統中軟件內容的功能截圖:

(1)資產管理系統(包括資產登記、資產查詢、資產備份、維修記錄等;);

(2)支持云平臺遠程管理;

(3)支持手機端遠程開關;

(4)可定時設置任務;

(5)一鍵巡檢;

(6)公眾號推送警報信息;

(7)Web后臺——輸入地址直接訪問后臺,拒絕復雜操作。

6、開標現場,本項目UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品均必須滿足3個以上(含3個)廠家,否則,本項目廢標。

7、本項目建議現場勘查:

建議參與本項目投標的供應商在開標前與采購單位聯系進行現場勘查,了解項目狀況。如供應商不進行現場勘察,造成對項目內容理解錯誤,后果由供應商自行承擔。

聯系人:張建 聯系電話:13836963949

8、本項目不接受聯合體參與投標。

9、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。

六、中小企業扶持政策

本項目對所投UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品執行政府采購扶持中小企業的相關政策。詳見《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》。

(1)參與本項目供應商為小型或微型企業的,且所投UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品為參與本項目供應商制造的貨物,則價格享受6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。參與本項目供應商需提供本企業的小微企業聲明函(須按招標文件第七部分規定格式填寫聲明函一)。

(2)參與本項目供應商為小型或微型企業的,且所投UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品為其他小型或微型企業制造的貨物,則價格享受6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。供應商需提供本企業的小微企業聲明函(按規定格式填寫聲明函一),同時提供所投UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品生產廠家出具的小微企業聲明函(須按招標文件第七部分規定格式填寫聲明函二)。

注:以上“用扣除后的價格參與評審”是指開標現場,依據供應商所投UPS系統、主機房精密空調、動力間精密空調、門禁攝像機、門禁硬盤錄像機、氣體滅火系統1、氣體滅火系統2產品投標報價進行6%的扣除,未提供單項產品聲明函的,則該項產品不享受價格扣除。其中UPS系統產品控制單價為78,000.00元,主機房精密空調產品控制單價為124,000.00元,動力間精密空調產品控制單價為68,000.00元,門禁攝像機產品控制單價為2,550.00元,門禁硬盤錄像機產品控制單價為12,300.00元,氣體滅火系統1產品控制單價為70,000.00元,氣體滅火系統2產品控制單價為28,000.00元,如以上產品的供應商投標單價超出該產品控制單價的,則該產品不享受政府采購扶持中小企業的相關政策。

七、獲取文件

本項目使用大慶市電子政府采購交易管理平臺(以下簡稱“平臺”)以電子標書參與投標。咨詢電話:0459-6375655

1、獲取文件時間:公告之日起至2019年11月13日17時0分截止。

注:請參與本項目投標的供應商在2019年11月13日17時0分前自助下載文件,逾期則無法下載文件,由此造成的后果由供應商自行承擔。

2、網上自助下載文件的方式、程序及流程

詳見:http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入庫、辦理數字證書及自助下載文件說明》

八、退出投標時限

如供應商退出投標,必須在投標截止時間前72小時,否則不予退出。

九、投標保證金

參與本項目的供應商,須按相關規定向大慶市公共資源交易中心賬戶預交投標保證金:22,389.30元,具體交納方式及退還程序見。

十、招標文件售價:免費。

十一、開標時間及地點

1、投標截止時間及開標時間:2019年11月27日9時30分。

2、開標地點:大慶市行政服務中心四樓開標室。如供應商認為有必要在開標現場進行澄清的,亦可到開標現場。但是否到開標現場不做強求。

十二、全面貫徹慶財采【2019】3號文大慶市財政局關于開展政府采購領域掃黑除惡專項斗爭的通知的規定,在本項目中重點打擊8類政府采購領域涉黑、涉惡、涉亂形為。詳見:http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0

集中采購機構:大慶市政府采購中心

集中采購機構地址:大慶市薩爾圖區東風新村緯二路2號(大慶市行政服務中心三樓)

網 址:()

集中采購機構聯系人:孟子皓

集中采購機構聯系電話:0459-4671750

采購單位:哈爾濱醫科大學大慶分校

采購單位地址:大慶市高新區新陽路39號

采購單位聯系人:陸明

采購單位聯系方式:18204590606

郵 編:163311

日期:2019年11月6日

項目需求

序號

名稱

參數

數量

單位

1

UPS系統

1、額定容量:60KVA/54KW

2、輸入參數

主路輸入(Vac) 額定輸入電壓:380/400/415

輸入電壓范圍(Vac):208-478

相數:三相五線

輸入頻率范圍(Hz):40-70Hz

輸入功率因數:≥0.99

旁路輸入 額定輸入電壓(Vac)380/400/415

輸入電壓范圍(Vac)220上限;+25%(可選+10%、+15%、+20%);230上限;+20%(可選+10%、+15%);240上限;+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%)相數:三項五線旁路同步跟蹤范圍(HZ):±10%

3、輸出參數

電壓(Vac):380/400/415±1%

頻率(Hz):市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率為50/60(±0.1)

波形:正弦波THDV≤2%(100%線性負載)

切換時間:0

整機效率:94.5%

過載能力:≤110%,60min,≤125%,10min,≤150% 1min,>150%立即轉旁路

功率因數:0.9

4、電池

電池電壓(Vdc):±192;±204;±216;±228;±240(32節/34節/36節/38節/40節可選)

5、環境

工作溫度(℃):0-40

儲存溫度(℃):-25-55(不含電池)

相對濕度:0-95%(無凝露)

工作海拔高度:<1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用

噪音(dB):<63

6、其他功能

告警功能:過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能

保護功能:短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警

通信功能:USB、RS485、RS232、光耦干接點、并機接口、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、LBS接口(僅60-100K)

7、面板顯示: LCD+LED的顯示方式,可直觀顯示

8、LCD中文顯示:良好的人機界面,可顯示輸入輸出電壓、頻率、功率、功率因數、電池電壓、電流、電池狀態、負載百分比、ups狀態、歷史記錄、設置參數

9、具備經濟運行模式(ECO)功能:負載由旁路供電,最高效率可達97%以上,減少能源損耗,可輸入電壓或頻率超出經濟模式范圍時,UPS自動切換到在線模式。

10、機械特性

尺寸(W*D*H)mm:250*828*868凈重(kg):80

執行標準:YD/T 1095-2008

2

2

UPS蓄電池

1、采用氣體再化合技技術GASRECOMBINATION。

2、采用全自動的安全閥(VRLA),能防止氣體被吸入蓄電池影響其性能,同時也可防止因充電等所產生的氣體造成內壓異常而損壞蓄電池。全密閉蓄電池在正常浮充下不會有電解液及酸霧排出。同時,采用自主專利技術的蓄電池用防滑防酸保護墊盤,與電池配套安裝使用,確保蓄電池組使用更加安全。

3、自放電率低:采用鉛鈣多元合金,降低了蓄電池的自放電率,在20℃的環境溫度下,蓄電池在6個月內不必補充電能即可使用。

4、導電能力強:采用銅芯鍍銀端子及特別設計,保證極佳電氣性能。

5、適應環境能力強:可在-20℃~+50℃的環境溫度下使用,適用于沙漠、高原性氣候??捎糜诜辣瑓^的特殊電源。

6、方向性強:特別隔膜(AGM)牢固吸附電解液使之不流動。電池無論立放或臥放均不會泄露,保證了正常使用。

7、綠色無污染:蓄電池房不需要用耐酸防腐措施,可與電子儀器設備同置一室。

8、電壓:12V

9、容量:100AH

10、重量:≧29kg

160

3

電池架

可容納100AH蓄電池32只,并配套所需的線材、空開及空開箱

5

4

精密配電柜

含三相智能電量儀、主開關、UPS輸入開關、UPS輸出開關、包含機房內所有網絡機柜UPS輸出回路開關,空調開關。為方便UPS電源維護及設備穩定性,輸出端為雙總線結構。前面板為封閉式并印刷有每個回路作用標識。

額定電流 :100~200A

輸入電壓 :AC323~AC418V

輸入頻率 :47.5HZ~52.5HZ

電壓波形畸變率: <5%

輸入回路 :單路電源輸入/雙路電源輸入

輸入ATS :100~200A可選配

市電輸出支路:≥32路單相微斷可選常規或熱插拔

UPS輸入、輸出: 1臺/2臺UPS或其他

UPS輸出支路:≥32路單相微斷可選常規或熱插拔

防雷 :B級、C級

監控顯示: 液晶觸摸顯示屏

液晶顯示觸摸屏尺寸 :7寸

環境溫度 :0~40℃

相對濕度 :0~95%不凝露

海拔高度 :<2000m

防護等級 :IP20

接地系統 ;TN-S(三相五線)

1

5

主機房精密空調

機房專用空調機組采用電極式加濕器,避免加濕量與需求量不相符造成的環境精度下降及不必要的損耗,加濕量在30%~100%范圍內連續可調。

1.除濕性能:

具備精確除濕功能,通過控制器精確調節風量來達到準確控制除濕量的效果,采用變風速除濕方式。

2.空氣潔凈度:

安裝G4級空氣過濾器,空氣過濾器應便于更換。所安裝的過濾器保證機房的潔凈度達到GB 50174-2008《電子信息系統機房設計規范》要求。

3.采用R407c環保制冷劑。

4.電氣性能:

1)輸入電壓允許波動范圍:380V±10%

2)頻率:50HZ±2HZ

5.機組帶低溫運行組件,應能適應室外環境溫度-40℃~+45℃。

6.溫度、濕度控制性能:

1)能按要求自動調節室內溫、濕度,具有制冷、加熱、加濕、除濕等功能。

2)溫度調節范圍:+17℃~+30℃

3)溫度調節精度:±1℃,溫度變化率<5℃/小時

4)濕度調節范圍:20% ~ 80%RH

5)濕度調節精度:±5 %RH

6)溫、濕度波動超限應能發出報警信號。

7.控制系統:

1)采用多行中英文LCD液晶顯示屏,可顯示機房內主要參數(溫度、濕度)。

2)可設定溫度、濕度數值及主要部件工作值;計算主要部件的運行時間和啟動次數,且能顯示工作狀況及實時數值;允許對主要部件手動控制。

3)具有全報警系統,并記錄所有報警事件;具有報警閃爍提示功能;具有100條以上故障報警記錄儲存功能及斷電數據保護功能。

4)具有多級密碼保護功能。

5)具有手動開機及自動開機功能及來電自啟動功能。

6)具有聯動及群控功能,可使各機組自動輪換工作,以達到各機組靈活控制及工作時間基本相同。

8.監控性能:

1)機組具有方便的現場監控及遠程監控能力。

2)系統具有三遙性能

3)遙測項目:送風溫度、回風溫度、送風濕度、回風濕度、顯示機組工作狀態等。

4)遙信項目:開/關機,電壓、電流過高/低,回風溫度過高/低,回風濕度過高/低,過濾器正常/堵塞,風機正常/故障,壓縮機正常/故障等。

5)遙控項目:空調開/關機。

6)支持RS485接口通訊,免費提供通訊協議。

7)對設備運行參數的設置具有智能判斷功能,對于超常規的參數設置(錯誤命令),應能自動拒絕。

8)準確度

9)對三遙量:

10)開關量和控制操作準確度應達到:100%

11)模擬量精確度應達到:交流電量誤差 ≤2% 非電量誤差 ≤5%

12)設備顯示面板或儀表顯示值應與從通信接口讀出的三遙量值保持一致。

9.室外機組

1)室外機組為"耐腐蝕鋁合金+表面噴涂保護"結構,具有良好的剛性,以適應多種環境條件。

2)室外機組風機應采用無極調速控制,能根據冷凝器管道內部壓力變化自動調節冷凝風機的運轉速度,以實現節能運行。

3)室外機組采用高品質低噪音系列節能風機,以提高機組的運行效率及降低機組的運行噪音。

4)室外機銅管配有防護罩等措施,不允許裸露在外。

5)機房專用空調機組應能適應室外環境溫度-20℃~+45℃,如選配低溫運行組件,應能適應室外環境溫度-40℃~+45℃。

10.安裝特性

1)滿足設計要求內的正負落差、水平距離條件下安裝,并能在較高效率下可靠運行。

2)室內空調機組要求100%全正面維護,同時可以從側面打開側門對換熱器等部件進行維護,最大限度避免機組故障情況下在機房內部搬運移動。

3)室外機組應可臥裝或立裝,以滿足現場多種安裝條件要求。

2

6

動力間精密空調

1、規格:12.5KW

2、總冷量:12.5KW

3、顯冷量:11.3KW

4、風量:2850m3/h

5、加熱量:4KW,采用PTC電加熱器,可依據再加熱需求輸出合適的加熱量,確保機房環境的穩定、節能

6、加濕量:4kg/h,高效節能的電極式加濕器

7、送風方式:上送風

8、溫濕控制性能要求:

精密空調應能按要求自動調節室內溫、濕度,具有制冷、除濕等功能

溫度調節范圍:+17℃~ +30℃

溫度調節精度:±1℃,溫度變化率< 5℃/小時

濕度調節范圍:20% ~ 80%RH

濕度調節精度:5 %RH

溫、濕度波動超限應能發出報警信號

8、壓縮機數量:1PCS

9、風機數量:1pcs

10、機組性能要求:精密空調室內機應由壓縮機、蒸發器、AC風機、控制器、熱力膨脹閥、視液鏡、干燥過濾器等主要部件組成。

11、精密空調系統應標配采用R410A制冷劑,環保高效。

12、精密空調蒸發器應采用采用"/"式蒸發器,并應采用內螺紋紫銅管、親水開窗鋁箔結構,增強換熱效率。

13、室內機應采用AC后傾直聯風機,風機應能夠方便的從機組正面取出進行現場維修,提高系統的可維護性。

14、精密空調控制系統:每臺機組均應具有先進的微處理控制器,并支持群控方式

15、精密空調控制器采用多行中英文LCD液晶顯示屏,可顯示機房內主要參數(溫度、濕度),可設定溫度、濕度數值及主要部件工作值;計算主要部件的運行時間,且能顯示工作狀況及實時數值;允許對主要部件手動控制

16、具有全報警系統,并記錄所有報警事件;具有報警閃爍提示功能;具有100條以上故障報警記錄儲存功能及斷電數據保護功能。

17、精密空調應具有電源過壓、欠壓報警及故障診斷告警記錄功能,自動保護,自動恢復,自動重啟動等功能。

18、監控性能:精密空調機組應具有方便的現場監控及遠程監控能力

19、空調應具有RS485通訊接口,對系統進行遠程巡檢和參數的設置,及提供Modbus開放協議,以接入機房環境監控系統,降低服務成本

20、電壓:380-415V

21、頻率:50Hz

22、相數:3P

23、滿載電流:16.5A

24、機組重量:180KG

配套室外機

1、換熱能力:18.1KW

2、電壓:220V

3、頻率:50HZ

4、相數:1P

5、滿載電流:1.4A

6、噪聲:43.6dB(A)

室外機組:應為"耐腐蝕鋁合金+表面噴涂保護"結構,并具有良好的剛性,以適應多種環境條件;室外機組風機應采用無極調速控制,能根據冷凝器管道內部壓力變化自動調節冷凝風機的運轉速度

1

7

動力環境監控系統

產品硬件接口:主機接口為RJ45接口;1、分級管理,可通過WEB界面,手機端遠程監控管理設置;2、一個資產管理系統(主機自帶);3、一路燈光控制;4、14路POE供電;5、以太網口 :2 個 10/100/1000M 以太網口;6、串口 :1 個 RS232,4個 RS485 串口;7、IO 通道 16個DI數字量輸入 ;2個聯動DO數字量輸出;8、2個4-20MA模擬量輸入接口;9、1個 USB ;GSM卡接口;SD卡槽;10、1個安全性開關鎖;11、設備DC供電。默認出廠值:DC12V。;12、環境溫度 -10℃~50℃;13、環境濕度 10%~90%RH,無凝露;14、靜電防護 接觸放電:±6KV;空氣放電:±8KV;15、EFT 防護 ±2KV;16、長×寬×高 440MM × 280MM × 44MM、重置按鍵、工作指示燈、設置按鍵,報警方式:電話語音報警,短信報警,微信報警,WEB端報警,聲光報警。

軟件內容:1、Linux操作系統;2、資產管理系統(包括資產登記、資產查詢、資產備份、維修記錄等;);3、支持云平臺遠程管理;4、支持手機端遠程開關;5、可定時設置任務;6、一鍵巡檢;7、公眾號推送警報信息;8、Web后臺——輸入地址直接訪問后臺,拒絕復雜操作;9、直接生成數exl數據報表;10、拓展性強;11、軟硬件高度一體化

12、完美兼容第三方產品接入;13、無風扇,超靜音,雙側風道散熱口;14、全金屬機殼 防塵、防靜電、抗干擾;15、ARM架構——飛思卡爾工業級芯片,穩定運行保障;16、支持上千個機房的集中監控,對分布在各地的多個機房實現跨區域集中監控管理;17、具有在線或離線電子地圖功能,直觀掌握多個機房監控動態;18、支持內嵌3D機房圖管理,直觀瀏覽機房監控設備運行狀態;19、完全IE方式瀏覽和管理,采用B/S架構,方便維護和升級;20、支持多用戶管理權限功能;21、支持機房能耗分析PUE統計功能;22、支持監控設備曲線趨勢圖、柱形圖展示;23、嵌入強大的報表輸出系統。24、多級報警等級靈活設置。

支持聲光、溫感煙感、漏水檢測、視頻檢測、UPS檢測、精密空調檢測、市電檢測、包含門禁系統、非法入侵報警系統,門禁報警。機房內無死角全方位監控系統。

1

8

核心交換機

1. 交換容量≥200Tbps,包轉發率≥48000Mpps;

2. 支持主控引擎數量≥2個;業務插槽數≥8個;

3. 配置獨立交換網板槽位數≥2,交流電源≥3個,主控槽位與業務線卡槽位寬度相同的全寬槽位,提供更好的擴展性和可靠性;

4. 業務板卡與交換網板采用正交設計;

5. 為了有利于散熱、降低功耗,業務插槽為豎插槽設計;

6. 配置千兆電接口≥48個,萬兆光接口≥48個;要求全部端口支持V型LAN;

7. 支持原生的無線AC功能或者配置帶AC功能的接口板(設備),即支持無線AP管理功能;要求獨立的AC板卡(設備)授權≥2000點;

8. 支持單槽位100G端口密度≥16個,滿足業務擴展;

9. 支持千兆電口,千兆光口,萬兆光口、萬兆電口、40G端口、100G端口;

10. 支持MACsec硬件加密技術;

11. 支持40G跟100G端口切換,切換后流量正常,無丟包;

12. 支持POE+功能擴展,滿足以太網供電需求或配置獨立POE+功能設備,要求獨立POE+設備端口≥100個并提供具體廠家型號;

13. 支持真實業務流的實時檢測技術,秒級快速故障定位;

14. 聚合組數≥128組,每組成員≥8個;

15. 支持跨設備鏈路聚合;

16. 支持VxLAN功能;

17. 支持多虛一技術,支持多臺設備虛擬化為一臺設備;

18. 內置智能管理功能,支持通過圖形化界面設備配置及命令一鍵下發和版本智能升級或者配置單獨的網管軟件具體型號體現在投標文件中,要求單獨網管軟件授權≥500個。

2

9

網絡機柜

標準42U網絡機構600*1000*2000

16

10

機柜底座

機柜支撐底座 高度與地板相同

16

11

UPS主機輸入輸出主電纜

ZR-YJV 5*35㎡

160

12

精密空調主電纜

ZR-YJV5*10㎡

160

13

機柜主電纜

ZR-YJV3*4㎡

1000

14

機柜配電單元

單電源機柜配電單元,雙路32A輸入,10A輸出20位開關。

13

15

機柜配電單元1

雙路機柜配電單元,雙路32A輸入,10A輸出40位開關。

3

16

STS靜態旁路電源

雙路32A輸入,單路輸出。

3

17

UPS電源室配電柜

UPS電源室配電柜

1

18

氣體滅火系統1

主機房七氟丙烷氣體滅火系統:

滅火劑儲瓶容積(L):150L

滅火劑貯存壓力:2.5 MPa(20℃)

最大工作壓力:4.2 MPa

滅火劑充裝密度:≤1.15 kg/L

工作啟動電源:DC24V

滅火技術方式:全淹沒

滅火劑噴射時間:≤10 S

啟動方式:自動、手動、機械應急操作

驅動氣體:氮氣

使用環境溫度:0 ℃ ~ 50 ℃

1

19

氣體滅火系統2

UPS電源室七氟丙烷氣體滅火系統:

滅火劑儲瓶容積(L):100L

滅火劑貯存壓力:2.5 MPa(20℃)

最大工作壓力:4.2 MPa

滅火劑充裝密度:≤1.15 kg/L

工作啟動電源:DC24V

滅火技術方式:全淹沒

滅火劑噴射時間:≤10 S

啟動方式:自動、手動、機械應急操作

驅動氣體:氮氣

使用環境溫度:0 ℃ ~ 50 ℃

1

20

防雷系統

一級電源防雷器:In:60KA,Imax:100KA,含隔離空開;二級電源防雷器:In:20KA,Imax:40KA,含隔離空開;三級級電源防雷器:In:10KA,Imax:20KA,含隔離空開;含30*3mm等電位系統,40*0.5散流帶, ZR-BVR35㎡接地母線,ZR-BVR6㎡接地子線等

1

21

門禁攝像機

200萬1/2.7"CMOS ICR智能變焦筒型網絡攝像機

采用深度學習硬件及算法,提供精準的人車分類報警及人臉抓拍功能

智能警戒:支持越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測

人臉抓拍:支持人臉跟蹤及評分,自動篩選輸出最優人臉圖,同時可對10張人臉進行檢測及抓拍

支持兩種智能資源切換:人臉抓拍(默認)、Smart事件(警戒)

支持聯動聲音報警

最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

鏡頭:(變焦)2.7-12mm @ F1.4,水平視場角:105~30°,垂直視場角:55~17°,對角線視場角:127~34°

寬動態范圍:120dB

視頻壓縮標準:H.265 / H.264 / MJPEG

最大圖像尺寸:1920×1080

存儲功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)斷網本地存儲及斷網續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD狀態檢測功能

通訊接口:1個RJ45 10M / 100M自適應以太網口

音頻接口:1對音頻輸入(Line in)/輸出(Line out)外部接口,內置麥克風和喇叭

報警輸入:1路

報警輸出:1路(報警輸出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)

電源輸出:支持1路兩線式DC12V 100mA電源輸出,用于給拾音器供電

工作溫度和濕度:-30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結)

電源供應:DC:12V±25% ,支持防反接保護; PoE:802.3at, class 4

電源接口類型:Φ5.5mm圓頭電源接口

功耗:DC:12 V, 0.95A, Max:11.4W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.4 A to 0.3A,Max:14W

紅外照射距離:最遠可達50米

防護等級:IP66

支持最佳抓拍和快速抓拍2種人臉圖片抓拍模式設置選項。

需具備區域入侵、越界入侵、進入區域、離開區域等功能,并可將分析目標設置為人、車輛、人和車輛三種,可對布防時間和聯動報警方式進行設置。

支持聲音報警功能,報警聲音類型不小于10種,報警聲級及報警次數可設置。

2

22

門禁硬盤錄像機

名單庫比對報警4路抓拍機的人臉比對,或者1路普通IPC的抓拍和比對)

16個人臉名單庫,總庫容4000張

支持以臉搜臉、按姓名檢索

硬件規格:

1.5U標準機架式

1個HDMI,1個VGA,HDMI+VGA組內同源

4盤位,已搭載2塊8T AI硬盤

2個千兆網口

2個USB2.0接口、1個USB3.0接口

可選配1個eSATA接口

報警IO:16進4出(選配16進8出)

軟件性能:

輸入帶寬:80M

8路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解碼

支持H.265、H.264解碼

Smart 2.0/ANR/智能檢索/智能回放/車牌檢索/人臉檢索/熱度圖/客流量統計/分時段回放/超高倍速回放/雙系統備份

1

23

門禁身份信息識別系統

1、設備外觀:采用7英寸LCD觸摸顯示屏,200萬像素雙目攝像頭,面部識別距離0.3m-1.5m,支持照片視頻防假;

2、設備容量:支持3000張人臉白名單,1:N人臉比對時間<0.2S/人,支持5000張卡片,10000條記錄;

3、認證方式:支持人臉、刷卡、密碼(指工號+密碼)及其組合的認證方式;可讀取Mifare卡(IC卡)卡號、CPU序列號、身份證序列號;支持二維碼識別(與門口機可識別二維碼類型保持一致);

4、通訊方式:上行通訊為TCP/IP,支持Ehome跨公網傳輸;支持外接RS485,Wiegand副讀卡器(不支持外接指紋讀卡器);基線支持標準韋根34,韋根26需定制;

5、視頻對講:支持與云眸、4200客戶端、主副室內分機、管理機的視頻對講功能;支持遠程視頻預覽功能,可以通過RTSP協議輸出視頻碼流,編碼格式H.264;

6、輸入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、門磁*1、報警輸入*2、防拆*1、開門按鈕*1;

7、輸出接口:電鎖*1個,報警輸出*1個;

8、工作電壓: DC 12V/3A,不自帶電源;

9、使用環境:室內外環境,避免陽光直射;

10、安裝方式:標配金屬安裝掛板,支持明裝、86底盒安裝;

11、產品尺寸:239mm*116.5mm*33mm;

12、工作溫度:-30~65℃。

2

24

門禁電子鎖

上鎖時NO輸出

開鎖時NC輸出

最大拉力280kg靜態直線拉力

鎖體240x48.5x26.5mm

吸板180x38x11mm

適用于木門、金屬門、防火門/國內中性

輸入電壓DC12V或DC24V

支持門磁輸出

使用環境:室內

工作電流:12V/500mA ; 24V/250mA

功耗:6W

配件:

L型支架尺寸:長240*寬47*厚28.5mm

Z型支架尺寸:長180*寬50*厚50mm

開門角度:90°

適用門類型:內開式木門/金屬門/窄框門

2

25

報警系統

紅外幕簾探測器6只:探測范圍6m/10m可選/15°,含專用支架,工作電壓:DC 9-16V,工作電流:≤20mA(DC12V);

4線光電感煙探測器8個:12/24VDC供電,無極性;

無線溫感探測器8個:雙向通信,通信距離300米(空曠區域);3V CR2450供電, 正常供電1年以上;

專業級網絡報警主機1臺:板載8個防區,可通過DS-PM08-RS 擴展至48防區;板載4路繼電器,可通過4路或8路繼電器擴展板擴展至48路輸出;PSTN +板載IP;板載1個網口;

LCD報警鍵盤1個:連接到報警主機,可以對報警主機進行操作和編程,通過指示燈和報警音提示報警;

支持連接遙控器進行遠程布撤防,支持雙向遙控器,遙控器LED顯示操作結果;鍵盤最多所能支持的無線遙控器數量由主機決定,最多支持32個遙控器; 支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片數量由主機限制,目前網絡主機最大可添加32張卡片;主機狀態指示燈:系統故障(橙色),網絡鏈接狀態(綠色),報警(紅色),布撤防(藍色),配置狀態(紅綠雙色) 功能鍵:8個,工程、查詢,旁路,一鍵,火警,緊急,左鍵,右鍵;防拆功能:支持;與主機通訊:485;鍵盤警情輸出:蜂鳴器;功耗:1.8W;工作溫度:-10℃~+55℃;工作濕度:10%~90%; 尺寸(mm):164mm(長)*124mm(寬)*31mm(高);

聲光報警器1個:12VDC 壓電警號,防火ABS阻燃外殼,聲壓(VDC):110±3;

探測器開關電源2個:直流電壓:12V;額定電流:3A;電流范圍:0~3A;額定功率:36w;電壓調整范圍:10.2~13.8V;工作溫度:-30~+70℃;工作濕度:20~90%RH,無冷凝。

1

26

監控系統

機房內無死角全方位監控

1

27

理線架

六類網線理線架,24口

60

28

配線架

六類網線配線架,24口

48

29

尾纖

千兆多模尾纖

50

30

網線

六類國標非屏蔽雙絞線

10

31

光纖

多模12芯室內光纖

100

32

ODF架

多模12芯,滿配耦合器

2

33

固線器

六類金屬固線器

1

34

標簽、標示

設備、線纜、配電單元標簽、標識

1

35

服務器

  1. 標準機架式服務器,高度不低于2U;
  2. CPU數:配置不低于2*Intel Xeon Gold 5118;
  3. 內存配置容量:不低于4*32GB DDR4 2666MT/s,內存插槽可擴展不小于24個,官方支持最大內存容量不小于3.0TB;
  4. 硬盤當前配置:1*480G SSD+ 4*1.2T(SAS 12Gb/s-10K rpm)硬盤,支持熱插拔,最大可配置SFF硬盤數量不少于40塊或者配置硬盤擴容柜;
  5. RAID卡:支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E緩存不低于2GB,支持緩存數據保護,且后備保護時間不受限制;
  6. 最大支持PCIE插槽不少于10個;
  7. 配置1塊1端口16GB HBA卡(含1個SPF+模塊),配置一塊兩端口萬兆網卡(含2個SPF+模塊),同時設備整體提供4端口千兆接口;支持雙寬GPU≥3塊;
  8. 配置速率為千兆的,獨立的遠程管理控制端口,支持遠程的開機、關機、重啟、更新Firmware、虛擬光驅、虛擬文件夾等操作;
  9. 支持防火墻插卡或者配置單獨防火墻,要求單獨防火墻萬兆口≥4個;
  10. 配置熱插拔的冗余電源,功率不小于550W,配滑軌;支持96%能效比的鈦金級電源選件;
  11. 支持雙MicroSD和雙M.2 SSD配置Raid1,作為虛擬化或者操作系統部署盤位。
  12. 提供≥1個網卡專用插槽(不占用PCIE擴展槽),可選配千兆或萬兆網卡。
  13. 配置超融合管理軟件: 每個超融合節點默認自帶管理軟件,設備上電后可登錄任意一臺來做超融合管理節點;支持自動化部署技術,新上線設備可基于鏈路層協議與管理節點交互,被管理節點自動發現,然后配置IP地址以及主機名等信息,IP地址自動分配,為發現的設備分配IP地址。支持一鍵掃描功能,對當前集群包括計算、存儲、網絡、安全等模塊進行一次全方位掃描,評估當前集群環境健康度、故障診斷,替代人工逐項分析定位,并提供優化方案及優化路勁?;蛘吡硗馀渲门c其功能相對應的管理軟件,支持分布式管理,每個節點皆可作為管理節點,支持管理計算節點≥100點,支持管理存儲節點≥100點,支持管理網絡節點≥100,支持管理安全節點≥100。

4

36

系統集成

系統集成、輔材,設備安裝調試、培訓等

1

1

序號

名稱

參數

數量

單位

1

UPS系統

存儲功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)斷網本地存儲及斷網續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD狀態檢測功能

