null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

青海切吉西330kV升壓站及風電場計算機監控系統設備采購招標公告

2016-01-20 來源:青海經濟信息網

1  招標公告

合 同 名 稱 :青海切吉西330kV升壓站及風電場計算機監控系統設備采購

合 同 編 號 : YZDFD-SB2015)第18號(總023號)

      人:青海黃河上游水電開發有限責任公司

招標代理機構:青海黃河能源工程咨詢有限公司

青海黃河能源工程咨詢有限公司受青海黃河上游水電開發有限責任公司的委托,就青海切吉西330kV升壓站及風電場計算機監控系統設備進行公開招標?,F將有關事宜公告如下:

1.1工程概況

切吉西330kV升壓站位于青海共和切吉2500MW風區,升壓站中心坐標為北緯36°3032.89″、東經99°2927.94″,升壓站高程3060m3070m,面積約33264.2m2。

工程終期安裝4330kV/35kV、250MVA的主變壓器,330kV系統采用3/2接線,以2330kV線路接入系統,母線裝設高壓電抗器;35kV系統采用擴大單元接線,兩段35kV母線均接入風力發電場集電線路、無功補償設備及接地變,站用變壓器接入其中一段35kV母線。主變高壓側中性點采用有效接地方式,35kV系統采用小電阻接地方式。

本期工程建設2臺主變壓器及對應的35kV擴大單元,330kV系統建成兩個完全串,以1330kV線路接入750kV塔拉變,330kV母線安裝高壓并聯電抗器。

1.2招標范圍

1.2.1工作內容

(1) 本合同采購范圍為青海切吉西330kV升壓站及風電場計算機監控系統設備。計算機監控系統站控層設備及網絡設備按照升壓站終期規模配置,間隔層設備按照本期建設規模配置。

(2) 提供技術規范專用部分設備清單中所列的設備,負責提供計算機監控系統的功能設計、結構、性能、安裝指導和試驗等方面的技術要求,以及供貨和現場技術服務。凡是本合同范圍內設備及其系統安裝、運行、維護所必須的零部件和材料、工器具等均屬供貨范圍。

(3) 負責系統設備的選型、制造、軟件設計開發、試驗(包括出廠試驗、交接試驗)、包裝、運輸、現場開箱檢查、現場安裝指導、現場調試試驗、聯調試運行和系統驗收以及對運行維護人員的培訓、參加計算機監控系統設計聯絡會及其他技術聯絡會等。

(4) 提供必要的維修設備、試驗設備和儀器儀表;提交必要的圖紙和資料。

(5) 負責與合同設備連接的電站其它系統之間技術協調工作。

(6) 合同設備的安裝將由其它承包人完成,賣方必須派遣合格的技術人員到現場進行技術指導和技術監督,并對其質量負責。

(7) 負責五防系統鎖具的現場開孔、安裝、接線和聯調工作。

1.2.2本次主要招標內容包括下列項目(但不限于):

1.2.2.1招標范圍:

(1) 本期及后期工程計算機監控系統設備,包括合同規定范圍內設備之間的光/電轉換器,接口設備(如光纖配線架、接線盒、光纖跳線和尾纖)和網絡連接線、通訊電纜、光纜等;

   (2) 合同規定的軟件系統

   (3) 合同規定的備品備件;

   (4) 合同規定的專用工器具;

詳細附表1計算機監控系統設備清單。

詳細附表2:后期工程計算機監控系統設備清單。

賣方應提供完整的設備和附件,任何元件和裝置,如果在本供貨范圍中沒有提到,但對于計算機監控系統的安全穩定運行是必須的,也應包括在內,其費用包括在總價內。

附表1青海切吉西330kV升壓站及風電場計算機監控系統設備清單

序號

  

型號、規格、性能參數

單位

數量

備注

站控層設備(不少于以下設備)

 

 

 

 

1

主計算機柜

 

1

 

1.1

主計算機

 

 

 

 

1.1.1

主機

機架式安裝                        

處理器字長:64位;CPU個數:1(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:2.4GHz;內存:16G;硬盤:2×300GB;以太網卡數量:2塊;網卡速率:100Mbps;光驅:48×DVD;顯卡:1塊;顯存:512M;鼠標、鍵盤:1套。

2

 

1.1.2

顯示器

布置在中控臺

顯示器尺寸: 22”液晶    

分辯率: 1280×1024

2

 

1.1.3

系統軟件、數據庫

操作系統及版本:UNIX/LINUX

數據庫:成熟正版產品。

2

 

1.1.4

支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等

 

2

 

1.1.5

配置工具軟件(SCDICD工具軟件),網絡管理軟件

 

2

 

1.1.6

KVM設備(作延長設備用)

PS/2  2

USB  2

線纜長度    30   m

2

 

1.2

操作員站

 

 

 

 

1.2.1

主機

機架式安裝

處理器字長:64位;CPU個數:1(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:2.4GHz;內存:16G;硬盤:2×300GB;以太網卡數量:2塊;網卡速率:100Mbps;光驅:48×DVD;顯卡:2塊;顯存:512M;鼠標、鍵盤:1套。

2

 

1.2.2

顯示器

布置在中控臺

線纜長度    30   m

1

 

2.1.4

系統軟件、數據庫

操作系統及版本:UNIX/LINUX

數據庫:成熟正版產品。

1

 

2.1.5

支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等

 

1

 

2.2

五防系統

 

 

 

 

2.2.1

五防主機

機架式安裝

處理器字長:64位;CPU個數:1(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:2.4GHz;內存:16G;硬盤:2×300GB;以太網卡數量:2塊;網卡速率:100Mbps;光驅:48×DVD;顯卡:1塊;顯存:256M;鼠標、鍵盤:1套。

1

 

2.2.2

顯示器

布置在中控臺

顯示器尺寸:  22”液晶     

分辯率: 1280×1024

1

 

2.2.3

KVM設備(作延長設備用)

PS/2  2

USB  2

線纜長度    30   m

1

 

2.2.4

五防軟件

 

1

 

2.2.5

操作票專家系統軟件

 

1

 

2.2.6

五防鎖具

按全站終期規模配置設備的鎖具及其開孔、接線

1

 

2.2.7

電腦鑰匙

 

3

 

2.2.8

電腦鑰匙充電器

 

2

 

2.2.9

其它

 

 

 

 

2.3

歷史數據服務器

 

 

 

 

2.3.1

主機

 

機架式安裝                            

處理器字長:64位;CPU個數:1(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:2.4GHz;內存:16G;硬盤:3*300GB;以太網卡數量:2塊;網卡速率:100Mbps;光驅:48*DVD;顯卡:1塊;顯存:512M;鼠標、鍵盤:1套。

2

 

2.3.2

顯示器

組屏安裝,顯示器尺寸:  19”液晶     

分辯率: 1280×1024

1

 

2.3.3

系統軟件、數據庫

操作系統及版本:UNIX/LINUX

數據庫:成熟正版產品。

2

 

2.3.4

支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等

 

2

 

2.3.5

配置工具軟件(SCDICD工具軟件),網絡管理軟件

 

2

 

2.3.6

KVM設備(作切換設備用)

PS/2  2

USB  2

1

 

2.3.7

磁盤陣列

處理器:雙64位控制器,雙通道。

高速緩存:4GB。

前端接口:主機端FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s。

后端接口:磁盤FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s。

硬盤:總容量≥10TB光纖接口硬盤,10KRPM,熱插拔,RAID6方式磁盤陣列。

1

 

2.3.8

光纖存儲卡

不少于4個光纖接口

1

 

2.4

屏柜

 

1

 

3

服務器柜2

 

 

 

 

3.1

報表打印及語音報警服務器

 

 

 

 

3.1.1

主機

處理器字長:64位;CPU個數:1(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:2.4GHz;內存:16G;硬盤:2*300GB;以太網卡數量:2塊;網卡速率:100Mbps;光驅:48*DVD;顯卡:1塊;顯存:512M;鼠標、鍵盤:1套。

1

 

3.1.2

顯示器

布置在中控臺

顯示器尺寸:  22”液晶     

分辯率: 1280×1024

1

 

3.1.3

軟件防火墻

 

1

 

3.1.4

系統軟件

操作系統及版本: WINDOWS

數據庫:成熟正版產品。

1

 

3.1.5

24 電口, 4百兆光口,電源: DC220V

2

 

3.2.3

系統軟件

操作系統及版本: WINDOWS

數據庫:成熟正版產品。

1

 

3.2.4

支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等

 

1

 

3.3

正、反向隔離裝置

 

 

 

 

3.3.1

正向隔離裝置

冗余電源,電力專用,百兆接口

1

 

3.3.2

反向隔離裝置

冗余電源,電力專用,百兆接口

1

 

3.4

屏體

 

1

 

4

遠動通信設備

 

 

 

 

4.1

遠動通信裝置

無硬盤無風扇的專用裝置

連接調度端的數量(含連接方式):

 省調(串口/網口),地調(串口/網口), 

與各調度端的通信規約:

DNP3.0(省調),且應能支持IEC60870-5-104(數據網) IEC60870-5-101,DNP3.0規約。

處理器字長  64

  頻: ≥ 256 MHz

存儲器容量   64 M

以太網口數量  4

以太網口速率 ≥ 100 Mbps

串口數量  10 

配置調制解調器及相應通道防雷器

2

 

4.2

屏體

 

1

 

5

集控通信服務器

滿足黃河水電集控中心要求

 

 

 

5.1

主機

機架式安裝

處理器字長:  64 位;

CPU個數:  2個(每個雙核);

  頻:  2.40GHz;

  存:≥ 32G;

  存:  128 M;

  盤:≥ 2*500 GB;

以太網卡數量:≥ 4

網卡速率:≥ 100Mbps

顯卡:1

鼠標、鍵盤: 1

2

 

5.2

縱向加密認證裝置

PSTunnel-2000G縱向加密隔離計算機千兆設備共有5個網絡接口,采用RJ45型接口,100/1000M自適應,功能是2個內網網口,2個外網網口,1個配置/心跳網口

3

 

5.3

網絡交換機

華為S3700-28TP-EI-DC

產品類型:快速以太網交換機

應用層級:三層

傳輸速率:10/100Mbps

端口數量:28

背板帶寬:64Gbps

VLAN:支持4KVLAN 支持Guest VLAN

網絡管理:支持MFF VRRP OSPFV3 支持Telnet遠程配置

包轉發率:9.6Mpps

MAC地址表:16K

網絡標準:IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE

端口結構:非模塊化

交換方式:存儲-轉發

4

 

5.4

路由器

H3C MSR 36-40 路由器:

.RT-MSR3020-AC-H3 H3C MSR 36-40 路由器主機(AC);

.AC-RPS800-A3 RPS冗余電源(RPS500-A3,H3C面板);輸出:12V,125W48V,375W;

.RT-HMIM-8E1(75)-F 8端口非通道化E1接口SIC模塊 1

.LIS-MSR30-STANDARD-H3 H3C MSR30系列主機軟件費用(標準版);

.CAB-E1/2*BNC-75-3m E1接口電纜/2*BNC(75)3m

2

 

5.5

系統軟件

操作系統及版本: windows server 2008r2標準版

數據庫:成熟正版產品。

2

 

5.6

支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等

 

2

 

5.7

屏體

 

1

 

6

AGC/AVC服務器

滿足電網相關要求

 

 

 

6.1

主機

機架式安裝

處理器字長:  64 位;

CPU個數:  1個(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);

  頻:  2.4 GHz;

  存: ≥ 16 G;

  盤:≥ 2×300 GB;

以太網卡數量:≥ 2

配置工具軟件(SCD、ICD工具軟件),網絡管理軟件

 

1

 

6.6

KVM設備

 

1

 

6.7

屏體

 

1

 

7

計算機室公用測控屏

與主時鐘裝置共同組屏

 

 

 

7.1

計算機室公用測控裝置

每臺裝置含

模擬量: 8 路(直流采樣420mA

開入量: 48

開出量: 4

1

 

7.2

千兆級交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告)

24 電口, 8 百兆光口,電源: DC220V

2

 

7.3

智能接口裝置

每臺裝置含對上通信接口:

以太網口  2

串口  2

掛接通信協議種類  4

每臺裝置含對下通信接口:

以太網口  2

串口(雙絞線或光纖)  24

掛接通信協議種類  10

1

 

7.4

屏體

 

1

 

8

主機加固軟件

(提供公安部頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證;提供國家電網安全實驗室測評合格報告)

具有跨平臺功能,可運行于UNIXWINDOWS等多種平臺。具有數字簽名認證機制、帳號管理、口令質量控制、文件的訪問控制、防止程序非法終止、程序自動權限設置、登錄服務控制等功能。

安裝和卸載容易,安裝不修改操作系統內核,不需重啟系統,卸載后系統可完全恢復到安裝前的狀態,系統斷電重啟時仍能保持原有安全設置等功能。

安裝于主計算機、操作員站及對外通信的風機通信服務器、集控通信服務器上。

2

用于主機

9

打印機

 

 

 

 

 

網絡激光打印機

A3

2

 

10

調度數據網設備

 

 

 

 

10.1

路由器

H3C,AR 36-40,冗余電源,E1口≥4個,百兆電口≥4個,整機包轉發率≥1Mpps,需支持MPLS-VPN,BGPOSPF協議;

2

 

10.2

交換機

H3CMSR 3600,冗余電源,三層交換機,千兆電口≥24個,整機包轉發率≥96Mpps;

4

 

10.3

縱向加密裝置

科東或南瑞,冗余電源,百兆電口≥4個,明文數據包吞吐量≥95Mpps,秘文數據包吞吐量≥25Mpps;

4

 

10.4

屏體

 

2

 

11

控制臺及工作臺

7000mm*1120mm*750mm,桌面中密度板貼防火板,下體采用冷軋鋼板靜電噴涂處理。含鍵盤抽屜。(產地:北京)品牌:派夫迪。含8把工椅

1

 

升壓站間隔層設備(不少于以下設備)

 

 

 

 

1

GIS二次盤室

 

 

 

 

1.1

330kV公用測控屏

與同步對時擴展時鐘裝置共同組屏

 

 

 

1.1.1

公用測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 16 路(直流采樣)

開入量: 128

開出量: 8

雙以太網口

1

 

1.1.2

屏體

 

1

 

1.2

GIS二次盤室網絡設備屏

 

 

 

 

1.2.1

百兆級交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告)

按終期規模配置

24 電口, 4百兆光口,電源: DC220V

8

 

1.2.2

智能接口裝置

每臺裝置含對上通信接口:

以太網口  2

串口  2

掛接通信協議種類  4

每臺裝置含對下通信接口:

以太網口  2

串口(雙絞線或光纖)≥16

掛接通信協議種類  10

1

 

1.2.3

屏體

 

1

 

1.3

主變測控屏(每套包括)

 

2

 

1.3.1

主變高壓側測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 16 路(電流、電壓8路)

開入量: 96

開出量: 16

雙以太網口

1

 

1.3.2

主變低壓側測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 16 路(電流、電壓8路)

開入量: 48

開出量: 12

雙以太網口

2

 

1.3.3

主變本體測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 8 路(直流采樣8路,接入主變油溫及繞組溫度量)

開入量: 48

開出量: 16

雙以太網口

開關量輸入及開關量輸出滿足主變有載調壓開關的位置輸入及控制要求。

1

 

1.3.4

屏體

 

2

 

1.4

330kV線路及母線測控屏

 

 

 

 

1.4.1

330kV線路測控裝置

每臺裝置含

模擬量: 16 路(電流、電壓各8路)

開入量: 64 

開出量: 16 

雙以太網口

1

 

1.4.2

母線測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 8 路(電壓8路)

開入量: 48

開出量: 8 

雙以太網口

2

 

1.4.3

高抗測控裝置

每臺裝置含:

模擬量: 16 路(電流、電壓各8路)

開入量: 64

開出量: 8 

雙以太網口

1

 

1.4.4

屏體

 

?2

 

1.5

330kV斷路器測控屏

 

 

 

 

1.5.1

330kV斷路器測控裝置

每臺裝置含

模擬量: 16 路(電流、電壓各8路)

開入量: 64

開出量: 16 

雙以太網口

6

 

1.5.2

屏體

 

?2

 

1.6

電壓轉接屏

 

 

 

 

1.6.1

轉接端子排

 

650

 

1.6.2

屏體

 

?1

 

2

35kV二次盤室

 

 

 

 

2.1

35kV公用測控1#

與擴展時鐘裝置共同組屏

 

 

 

2.1.1

公用測控裝置

35kV 1#擴大單元)

每臺裝置含:

模擬量: 8 路(交流采樣8路)

開入量: 128

開出量: 8

雙以太網口

1

 

2.1.2

百兆交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告)

24  電口,4光口,電源: DC220V

2

 

2.1.3

智能接口裝置

每臺裝置含對上通信接口:

以太網口  2

串口  2

掛接通信協議種類  4

每臺裝置含對下通信接口:

以太網口  2

串口(雙絞線或光纖)≥24

掛接通信協議種類  10

1

 

2.1.4

屏體

 

1

 

2.2

35kV公用測控2#

 

 

 

 

2.2.1

公用測控裝置

35kV 2#擴大單元)

每臺裝置含:

通信網線、電纜、光纜及附件

四芯屏蔽雙絞線1000m,網線3000m,光纜1000m

1

 

其它

 

 

 

 

1

同步對時時鐘(GPS及北斗)

含主時鐘1套和二次盤室擴展時鐘2套,主時鐘安裝在計算機室公用測控屏,擴展時鐘分別安裝在GIS二次盤室及本期35kV二次盤室公用測控屏,對時精度應滿足電力系統設備對時間同步準確度的要求(同步相量測量裝置時間同步準確度優于1us,故障錄波器、電氣測控單元、遠方終端、保護測控一體化裝置時間同步準確度優于1ms,微機保護裝置時間同步準確度優于1ms,安全自動裝置時間同步準確度優于10ms,電能量采集裝置時間同步準確度優于1s。),接受通道≥3,處理波束≥6,接受信號靈敏度≤156dbw,接受北斗授時,時鐘源準確度:1pps≤30ns

1

 

1.1

主時鐘

(包括主時鐘裝置、天線、天線饋線、支架等)

天線饋線長度不小于30m

NTP、RS232串口、秒脈沖(1PPS)或分脈沖(1PPM)空接點、IRIG-B(DC,RS-485電平),接口數量滿足終期工程需要,脈沖及B碼對時均不少于24個。

1

 

1.2

時鐘擴展單元

RS232串口、秒脈沖(1PPS)或分脈沖(1PPM)空接點、IRIG-B(DC,RS-485電平)、秒脈沖(1PPS)差分接口接口數量滿足工程需要,分別布置在GIS室公用測控屏、35kV公用測控屏內。

2

 

1.3

附件

單模光纜 400

包括光電轉換器、光終端盒、尾纖、法蘭盤等附件

1

 

注:

1、供貨范圍內的線纜由賣方提供,提供的電纜必須滿足相關抗電磁干擾要求。

2、屏體為暫定數量,最終中標后將根據設計進行優化。

附表2  后期工程計算機監控系統設備清單

序號

  

型號、規格、性能參數

單位

數量

備注

35kV 3#擴大單元)

每臺裝置含:

35kV 4#擴大單元)

每臺裝置含:

注:1、供貨范圍內的線纜由賣方提供,提供的電纜必須滿足相關抗電磁干擾要求。

    2、投標人中標后,本期設備與后期設備分別簽訂供貨合同,后期設備待取得后續項目核準后開展相關工作,并于排產前60天進行書面通知。

2)附屬設備

1)各屏柜內部及各屏柜之間連接所需的電纜、光纜(尾纖)、通信線、光纖終端盒及屏間連接螺栓等;

2)其他必要的附屬設備。

3)備品備件

備品備件與原附件應具有相同的材料和質量,可以互換,并經過與原附件同樣的工廠檢查和試驗。備品備件應包括必需的安裝材料。備品備件應按要求進行處理和保護,以保證長期貯存不壞。備品備件包裝箱應有清楚的標記,清單詳見第四章。

4)專用工器具

專用工器具是為便于計算機監控設備及其附屬設備安裝、搬運、運行、維修所必需的,清單詳見第四章。

5)其他

投標人應提供完整的設備和附件。任何元件和裝置,如果在本供貨范圍中沒有提到,但對于本招標范圍內設備安全穩定運行是必需的,也應包括在內,其費用包括在總價內。

1.2.3 交貨地點及時間:青海切吉西330kV升壓站及風電場工地現場招標人指定地點、車上交貨。交貨時間為201671日。

1.3資金來源

本工程由青海黃河上游水電開發有限責任公司利用自有資金和銀行貸款投資建設,建設資金已落實。

1.4投標人資格

1.4.1法人地位

投標人必須是在中華人民共和國工商管理部門注冊的,具有獨立法人資格的計算機監控系統設備生產企業或計算機監控系統集成企業,其注冊資金5000萬元及以上。

1.4.2商業信譽

投標人應具有良好的商業信譽。

1.4.3財務狀況及資信

近三年財務和資信狀況良好。具有足夠的流動資金來承擔本投標設備的制造和供貨,應具有獨立審計機構審計過的近三年的財務報表,沒有財產被接管凍結,或虧損處于破產狀況;應具有銀行出具的資信證明。

1.4.4質量管理體系

投標人質量保證體系應通過ISO9000族系列標準認證。

1.5業績

至少承擔過以下項目之一的計算機監控系統設備:(須附合同業績證明材料)

(1)    在國內向單機容量100MW或總裝機容量300MW及以上的發電廠提供過計算機監控系統設備或主要輔控設備,且該系統設備具有2年以上2個工程的成功運行經驗;

(2)    在國內向50MW及以上的并網光伏電站提供過至少2套計算機監控系統設備,并已成功運行。

1.6 資格后審

招標人將根據投標人提供的投標文件在評標階段對其進行資格后審,對資格審查不合格的投標人,將不進入下一階段評審,其后果由投標人自行承擔。

1.7招標文件的獲取

1.7.1 公告發布日期:2016120

1.7.2 報名截止日期:2016126   17:30時截止

1.7.3 發售招標文件時間:

2016 120日~2016 127  8:3011:30,14:3017:30

1.7.4 發售招標文件地點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002室。

1.7.5每套招標文件售價為:人民幣伍佰圓整(¥500.00元整),購買招標文件的費用無論中標與否均不予退還。

1.8 投標文件的遞交

投標文件必須于 2016 216北京時間9:30時投標截止時間前遞交招標人,送達地點為青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2010室。

1.9其它

1.9.1 投標人應填寫報名申請表。

1.9.2報名時須攜帶投標人的單位有效證明(介紹信或授權書)、營業執照復印件、本人身份證原件及復印件。

1.9.3本次招標公告同時在青海經濟信息網、中國采購與招標網上同時發布。

1.10招標代理機構聯系方式:

1.10.1報名、購買招標文件、招標文件答疑聯系人、聯系方式

地點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002

聯 系 人:李曉慶

    話:0971-6322926

    真:0971-6322926

電子郵箱:zbb6322920@163.com

    編:810008

1.10.2 購買招標文件費用支付

    位:青海黃河能源工程咨詢有限公司

開戶銀行:青海銀行股份有限公司黃河電力支行

    號:400054164105017

聯系電話:0971-6322918

聯 系 人:宋妍

投標報名 申請表(空).doc

    

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標

lutube成人福利在线观看