招標編號為GHGK-08020SLJ的公開招標公告,甘肅國合招標有限公司代理的甘肅省第二勞教所監控及報警系統升級改造項目首次公告日期:2010年12月7日?,F作如下變更:
原招標內容:
第四部分: 技術參數要求
現更改為:
第四部分:技術參數要求及項目任務書
一、總體目標
為了全面貫徹落實中央政法委三項重點工作和司法部關于加快執法信息化建設的重要部署,促進嚴格、公正、文明執法,維護場所的持續安全穩定,我所對現有監控和報警系統進行改造升級。改造升級以全面貫徹落實部局、省局的相關工作要求為目標,本著布局合理、效果明顯、節約實用的原則對原有設施進行改造、升級,實現對管教區大門、警戒圍墻區域、宿舍樓的樓層通道、宿舍、盥洗室、浴室、廁所、水房、儲藏室、習藝勞動車間、庫房、餐廳、廚房、超市、教室、閱覽室、活動室、操場、禁閉室(單獨管理室)、詢問室、會見室、醫務所診療室和病房等應監控部位進行全覆蓋、全天候視頻監控,監控應具有同步錄像錄音、對講功能,錄像錄音資料保存期限不少于15天,系統的容量應不少于100個探頭的容余,以便于以后的擴展。對原有紅外報警設施進行調試、升級,在警察值班室安裝觸發式報警裝置,為執勤帶工警察配備便攜式無線報警設備,提高突發事件處置能力。另外,監控中心應有全景顯示我所全貌的電子沙盤,并做電子地圖和布防圖,電子沙盤和電子地圖應與監控、報警系統聯動,實時顯示報警區域情況。
改造升級后的監控中心系統共包括:視頻監控系統、報警系統、對講系統、門禁系統、巡更系統。以上各子系統是相對獨立的子系統,即其中一個子系統出現問題時不會影響其他子系統的正常運行,但又可通過聯動接口集成為一套整體的、數字化的管理平臺,實現統一管理、資源共享的目的。本系統的整體結構是建立在網絡化的基礎之上,前端設計采用網絡高清攝像與標清攝像機進行圖像采集,經由網絡傳輸至總控中心,后端集中錄音錄像,緊急對講信號與攝像機聯動,聯動信號傳至監控中心進行處理,比如電子地圖彈出,電子沙盤顯示、電子防御圖顯示,顯示屏彈出等聯動。
對本系統的設計,必須嚴格遵循在總體設計的框架內設計, 嚴格遵照國家及部級標準,使整個系統的配置充分體現科學合理、實用、經濟的原則,以達到較高的性能價格比和技術的先進性,同時也使系統的功能和容量都具有可擴展性,為今后的升級和擴充創造一個較大的技術空間。本項目應遵循的標準和規范:
國家標準GB 50198-94,《民用閉路監視電視系統工程技術規范》
信息產業部和廣電總局有關中國電視制式要求
GA/T 75-94安全防范工程程序和要求
國家標準GB50057-94,《建筑物防雷設計規范》
國家標準GB7450-87,《電子設備雷擊保護導則》
國家標準GB50348-2004,《安全防范工程技術規范》
國家標準GB12663-90,《防盜報警控制器通用技術條件》
國家標準GB50198-96,《民用建筑閉路監視電視系統工程技術規范》
國家標準GBJZ32-90-92,《中國電器安裝工程施工及驗收規范》
國家標準GBJ115-87,《工業電視系統工程技術規范》
《安全防范工程技術規范》(GB50348-2004)
《視頻安防監控系統技術要求》(GA/T367-2001)
《安全防范系統驗收規則》(GA308-2001)
《安全防范工程程序與要求》(GA/T75-94)
《防盜報警控制器通用技術條件》(GB12663-90)
《民用建筑閉路監視電視系統工程技術規范》(GB50198-96)
《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94)
《中國電器安裝工程施工及驗收規范》(GBJZ32-90-92)
《信息技術客戶通用電纜鋪設要求》(ISO/IEC11801)
《工業電視系統工程技術規范》(GBJ115-87)
《視音頻編解碼標準——視聽對象的編碼(6部分)》(ISO/IEC14496)
《工業企業擴音通信系統工程設計規程》(CECS62-94)
《工業企業通信工程設計圖形及文字符號標準》(ECS37-91)
《廣播傳音電纜線路工程建設技術規范》(GY5053-94)
《安全防范系統通用圖形符號》(GA/T74-2000)
國際標準ISO/IEC11801:用戶辦公場地通用布線
《安全防范工程技術規范》 (GB 50348-2004);
《視頻安防監控系統工程設計規范》 GB50395-2007
《中華人民共和國公共安全行業標準》 GA/T70-94、GA/T75-94
《安全防范工程程序與要求》 GA/T75-94
《系統接地的形式及安全技術要求》 GB14050-93
《防盜報警中心控制臺》 GB/T16572-1996
《報警系統環境試驗》 GB15211-1994
《中國建筑電氣設計規范》
《中國通信工程標準化委員會:建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》。
中國通信行業標準:大樓通信及綜合布線系統。
二、系統功能要求
本系統建設定位為數字化、網絡化、一體化的三化安防系統,要求各子系統與中心平臺集成聯動。系統應滿足以下要求:
各子系統集成管理、相互聯動:系統采用安防一體化管理平臺,實現場所中“監控、監聽、周界防范、應急報警、門禁控制、民警巡視、宿舍對講”等各個子系統的集成管理和相互聯動,有效減少安防隱患,提高場所安全防護等級。真正實現“一體化”的管理平臺。
專門設計“應急指揮”功能:針對場所出現緊急情況的需求,結合場所具體環境,系統專門設計區域防御圖、電子沙盤,為場所應急狀態下提供快速處警手段,確保緊急情況得到安全、快速的處理。
三、監控點分布
根據甘肅省第二勞動教養所的特點和地理環境狀況,將安全區域劃分為三個區域,即:辦公區、生產區、生活區。
(一)辦公區監控點分布
辦公區有辦公樓、綜合樓、前院。
辦公區總計點位19個:
監控點分布:辦公樓東南側安裝紅外高速球1個,監控大門與辦公樓前院。綜合樓西南側安裝原有球機(圍墻球機)1個,監控綜合樓南側區域。綜合樓東南側安裝紅外高速球1個,監控綜合樓前區域,綜合樓后紅外高速球1個。綜合樓二樓醫務室樓道安裝紅外槍式攝像機2個,監控樓道情況。醫務所診斷室、病房、治療室安裝紅外半球攝像機共計7個。監控中心值班室1個,監控該中心運行情況。
會見室共3個(原有攝像機),職工食堂2個(原有攝像機)。
(二)生產區監控點分布
生產區劃分為:習藝樓、豬舍、外圍墻。
習藝樓共計13個點:
每層原有球機1個共計4個,每層衛生間內安裝原有半球(四層宿舍樓樓道口原有半球)1個共計4個,每層再增加安裝原有球機(圍墻球機)1個共計4個,習藝樓東南側增加紅外一體化攝像機1個。
豬舍計2個點:
在豬舍內安裝原有球機(圍墻球機)2個。
外圍墻計6個點:
將原有6個球機更換為紅外高速球。
(三)生活區監控點分布
生活區劃分為:A-B門、多功能樓、勞教食堂、浴室、6層宿舍樓、4層宿舍樓、教學樓、外圍墻、操場。
A-B門人員通道內安裝紅外槍式攝像機1個。
值班室安裝紅外半球攝像機1個。
A-B門車輛通道2個:
地埋紅外防爆防水半球攝像機1個。B門外側安裝紅外防爆防水半球攝像機1個。
多功能樓2個:
一樓牛肉面培訓基地安裝原有球機(圍墻球機)1個,二樓禮堂安裝原有球機(原圍墻球機)1個。
勞教食堂9個:
原有監控點位4個(球機3個、值班室半球1個),新增點位5個。操作間安裝紅外槍式攝像機2個,大廳紅外槍式攝像機1個,操作間外安裝原有球機(圍墻球機)1個,衛生間安裝紅外半球攝像機1個。
浴室4個:
更衣間(原有半球)1個,浴室紅外半球攝像機3個
六層宿舍樓146個(原有10,新增136):
一樓東側禁閉區10個:原有點位4個(禁閉室半球4個),新增點位6個。衛生間安裝紅外半球攝像機1個,2個宿舍安裝紅外防爆型半球攝像機2個,洗漱間安裝紅外半球攝像機1個,樓道內安裝紅外槍式攝像機1個,干警值班室安裝紅外半球攝像機1個。
一樓西側13個,宿舍4間每間安裝紅外防爆型半球攝像機2個共計8個,活動室安裝紅外半球攝像機1個,衛生間安裝紅外半球攝像機1個,洗漱間安裝紅外半球攝像機1個,樓道安裝紅外槍式攝像機1個,干警值班室安裝紅外半球攝像機1個。
二樓至五樓104個,宿舍32間安裝紅外防爆型半球攝像機2個共計64個,活動室8間每間安裝紅外半球攝像機1個共計8個,衛生間8間每間安裝紅外半球攝像機1個共計8個,洗漱間8間每間安裝紅外半球攝像機1個共計8個,干警值班室8間每間安裝紅外半球攝像機1個共計8個,8層樓道內安裝紅外槍式攝像機1個共計8個。
六樓12個,教室8間每間安裝紅外半球攝像機1個共計8個,衛生間2間每間安裝紅外半球攝像機1個共計2個,樓道內安裝紅外槍式攝像機2。
一樓至六樓樓道口6個,原有半球攝像機6個。
六層宿舍樓入口新增紅外半球攝像機1個。
四層宿舍樓77個(原有4個,新增73):
宿舍40間每間安裝紅外防爆型半球攝像機1個共計40個,衛生間4個每間安裝紅外半球攝像機1個共計4個,洗刷間4間每間安裝紅外半球攝像機2個共計8個,活動室4間每間安裝紅外半球攝像機1個共計4個,四層樓道內安裝紅外槍式攝像機1個共計4個,保管室4間每間安裝半球攝像機(原有樓道內半球)1個共計4個,每層大廳安裝紅外半球攝像機1個共計4個,樓梯口4個每個安裝紅外半球攝像機1個共計4個,干警值班室4間每間安裝紅外半球攝像機1個共計4個。新宿舍樓入口新增紅外半球攝像機1個。
教學樓25個(原有8個,新增17個):
每層原有半球攝像機2個共計8個,1樓親情電話室安裝紅外半球攝像機1個,2樓至4樓每層東側衛生間安裝紅外半球攝像機1個共計3個,2樓圖書預覽室、計算機教室、計算機機房各安裝1個紅外半球攝像機共計3個,3樓4樓9間教室各安裝一個紅外半球攝像機共計9個,大樓入口安裝紅外半球攝像機1個。
外圍墻計5個點:
將原有4個球機更換為紅外高速球,南側圍墻安裝一個紅外槍式攝像機。
操場與通道6個點(原有球機1個,新增5個)
綜合樓樓頂北側安裝紅外高速球1個,6層宿舍樓東南側安裝球機(原圍墻球機)1個,食堂樓頂安裝槍式攝像機1個,4層宿舍樓操場前安裝紅外高速球1個,教學樓樓頂南側安裝紅外高速球1個,教學樓后樓頂北側裝紅外高速球1個。
四、集成聯動方面功能要求
系統采用安防一體化管理模式,實現勞教所監控、監聽、應急報警、周界防范、民警巡視、監舍對講等系統的集成管理。圖形化設計方式,所有設備運行狀態在電子地圖、電子沙盤、電子防御圖一目了然。
(一)周界防范、應急報警和視頻圖像聯動
有周界報警和應急報警信號時,系統準確定位到報警所在的位置,并彈出報警點的視頻圖像,電子沙盤、電子防御圖顯示報警所在區域,為值班民警處理警情提供準確依據。
(二)宿舍對講和視頻圖像聯動
有宿舍對講呼叫信號時,系統自動切換到對講所在宿舍的圖像,讓值班民警在處理宿舍人員呼叫報告時,看到宿舍真實情況,提高處理警情的準確性。
五、系統設計要求
本次安防系統建設共分兩級,分別為一級總控中心(1個)和二級分控室(16個)。
(一)總控中心設計要求
總控中心位于綜合樓三樓,空間70平方米,安裝防靜電地板,設計監控中心屏幕墻,擺放(2X2)4塊46寸液晶拼接屏,兩側加掛12臺21寸液晶監視器,屏幕墻上要求安裝LED顯示屏;設有控制臺;設計1臺20K UPS,延時8小時。設計總控中心防雷接地及配電功能。
監控中心軟件操作系統應為安防系統專業軟件,技術成熟,操作方便,維護簡便,具有視頻監控、報警、對講、門禁、巡更等功能。系統應采用高清數字視頻集中監控管理平臺,采用三層架構構建、支持標清設備(D1),可支持不同廠商的多種硬件設置。系統應有不少于100個攝像機位的容余。
監控中心具有硬盤存儲功能,同前端攝像機同步錄音錄像、報警信息的存儲時間不少于15天。將原有廣播系統改造,于監控中心合并。具有同宿舍、分控點雙向對講功能。
監控中心應有實景電子沙盤和電子地圖、布防圖。
報警可在屏幕墻上聯動視頻和聲音,報警畫面自動切 換到大屏顯示,報警時報警點的聲音自動切換播放,報警時大屏、電子沙盤、電子地圖聯動。
液晶拼接屏應可以任意根據需要設置多畫面輪巡顯示所有圖像,可監控所有監控點,可以進行單畫面或分割畫面顯示任意組合顯示等。
UPS必須為在線式,并支持8小時延時,所有監控設備必須通過該UPS實現集中式供電。
(二)分控中心設計要求
分控中心授權調閱和操作管理,避免人為篡改和刪除數據;管轄區域的圖像顯示、管理;授權調閱、查看和管理所管轄區域內的監控、報警、對講信息;報警信息在分控中心進行聲音提示;報警信號聯動視頻圖像自動彈出,并聯動宿舍聲音;
共有16個分控制室,每個分控室可以管理所管轄區域的監控點,可以處理前端的報警信號,對所管轄監舍進行雙向語音對講及對總監控中心的雙向語音對講。
六、報警系統
為每個宿舍及分控中心安裝觸發式報警裝置,實現視頻與報警一對一聯動顯示,本期工程共計96個觸發式報警裝置。為值班帶工警察配備便攜式報警裝置20個。
七、部分改造要求
1、廣播系統改造
將原有廣播系統進行改造,與監控系統實現對接。
2、機房改造
對機房進行改擴建,地面、墻面重新裝修。原有機房面積為58平米,新增47平米。
要求如下:
鋪設防靜電地板
粉刷墻面
隔墻拆除
3、指揮中心LED顯示
安裝LED顯示條屏,顯示重要通知與信息。
要求如下:
使用雙色LED、面積為1.2平方
條屏像素為53248
聯系人姓名:韓曉雯
電話:0931-8464811 傳真:0931-8841977
郵箱:gsghzb@163.com
甘肅國合招標有限公司